6okw用多大電纜60KW用多大的電纜60kw的功率用多大的電纜:用55平方的電纜。
電功率計算公式:P=W/t=UI。
推導過程:為保險起見銅線選擇每平方5A鋁線選擇每平方2.5A。
60kw的功率用多大的電纜60千瓦三相的用25平方銅電線;1平方(毫米)銅線最大可安全通過6A電流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A。
60千瓦需要多大的電纜誰能告訴我60千瓦如果是三相對稱的話,電流是107.4A,查《電工手冊》需要25平方銅線。
因?5平方銅線在溫度35度時截流量是119A,可以滿足要求。
60千瓦用多大電纜知道的告訴下由此可見60KW需要55平方的銅線(電源電壓220V)或是32平方銅線(電源電壓380V)。
鋁線則要選擇110平方(電源電壓220V)或65平方(電源電壓380V)。
6okw的電機需多少平方的電纜選擇35mm2的銅芯聚乙烯絕緣電纜或者50mm2的鋁芯聚乙烯絕緣電纜合適。
計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.9≈101.3A。
60千瓦需要多粗銅線三相380V,60kW負載,若在空氣中敷設可用3x50mm2VV型聚氯乙烯絕緣銅電纜;若在土壤中敷設可用3x35mm2VV型聚氯乙烯絕緣銅電纜。
想知道60kw用多大電纜我知道應該是60KW的正常工作電流在110-120A之間,你可以用3*50+1的國標銅線或3*70的國標鋁線,當然要是距離遠的話再加一個型號即銅線用70的鋁線用95的。
哪位朋友知道60kw要用多大電纜60KW需要55平方的銅線,為保險起見銅線選擇每平方5A鋁線選擇每平方2.5A,55平方的電纜(銅線)就可以承受275A電流,55平方的電纜(鋁線)可以承受137.5A。
60kw用多大線55平方的電纜(鋁線)可以承受137.5A。
60KW除220V(電壓值)為272.727A。
60KW除380V(電壓值)為157.894A。
60千瓦需要多少平方的電線60千瓦三相的用25平方銅電線1平方(毫米)銅線最大可安全通過6A電流(電工手冊)功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A60千瓦三相的用電器正常工作電流。
600kw三相電需要多大電纜需要250平方銅芯線。
600000/380/3=526A526/2=263平方毫米因此用250平方的銅芯線即可。
60kw用多大空開和電纜6okw在三相負載中的額定電流約為12oA,只能選用16oA的3相空開。
一平方銅線載流量6A,相應的25平方銅芯導線就能帶動6okw的負載。
600千瓦用多大電纜設備的額定電流與電壓有關。
不知道你設備電壓是多高。
600KW的設備電壓可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,電壓不同,電流也不同。
60kw電機用多大電纜60kW電機應該是三相的,根據功率等于電流乘以電壓乘以相位數1.732乘以功率因數0.8,算得其工作電流約114A,可用25平方以上的銅線芯電纜60kW電機應該是三相的。
飯店60千瓦用多大電纜飯店60千瓦用25平方的電纜先計算60kW負載的額定電流Ie=60kW/(√3x380Vx0.=114A其中0.8是對負載功率因數的估算。
負荷6000kw需要多大電纜三相380V,6000kW負載,如沒有什么特殊要求,可選用VV型三芯銅電纜,在空氣中敷設可選用截面3x25mm2;在土壤中敷設可選用3x16mm2VV型電纜。
咨詢一下60kw用多大電線如果需要的總負荷為60KW的話,用30平方毫米截面積的銅線就可以了。
60個千瓦380的電纜要多大線60kw380v一般用32平、65平、25平、55平等的電纜。
可以根據正確公式來進行計算,公式為P=W/t=UI,通過公式可以得出60kw除以380v等于157.89A,一般情況下。
60千瓦的電機用多少平方的線電機額定功率60千瓦,若電機為三相異步電動機,三相四線制供電,相電壓220伏,線電壓380伏,無論是星形或三角形接法。
60千瓦烤箱380v用多大電纜25平方毫米。
可以使用25平方毫米的銅質電纜或者是35平方毫米的鋁質電纜。
如果線路比較長,在300米左右,或者是重載啟動的單臺電動機。
600千瓦的功率要配多大的電纜如果是10KV、600KW、功率因數打0.8算也就40多安的電流,長度才45米,沒什么線路損耗,選3*25銅芯或3*35鋁芯電纜(載流量都100A以上)足夠了。
6okw需要多少平方銅芯電線60kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=60/1.732/0.38/0.8=119/0.53=225安,需要使用50平方銅芯電纜。
60kw充電樁用多大電纜可選擇35平方的4十1銅芯電力電纜。
60KW/380Ⅴ的充電樁的額定電流大概為158A左右,為了安全把余量留一點較好。
60千瓦熱水器用多大電纜60千瓦熱水器用2.5平方毫米的銅芯電纜熱水器最常見的是1500瓦,也有2000-3000瓦的不等。
使用2.5平方的銅芯線就可以了。
600千瓦功率耍配多少平方電纜用50平方-70平方的銅芯電纜600KW的設備電壓可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,電壓不同,電流也不同,所選擇有電纜型號規格也不同。
60千瓦電機用多少平方電線60KW,電流大約是120A。
可以選擇3*35mm2+1*16mm2的的銅芯電纜,或者是3*50+1*25的鋁電纜。
60千瓦的電暖氣用多大的電纜60千瓦電暖器是三相用電使用380V電壓供電,60千瓦電要用25平方銅電纜線。
60kw用多大電纜多大開關三相60千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW約等454安,如果是三相得用銅絕緣線50平方的,鋁線用70的就可以。
60千瓦深水泵用多大電纜選擇使用銅芯線電纜,則應用32平方的電纜,選擇使用鋁芯線電纜,則應用65平方的電纜。
600千瓦380伏用多大電纜380v工業電600kw要400平方銅電纜(2路)和600A開關。
請給說說600kw需要多大電纜設備的額定電流與電壓有關。
600KW,10KV,35A左右;6KV,電流60A左右,3KV,電流120A左右。
只從載流量來選擇的話,選擇25平方的可以了。
600kw的電機需要多大的銅芯電纜,請教一下如何計算600KW電機需要2根240銅芯電纜并聯使用,單根電纜安全載流量為670A,按環境溫度25℃取的。
60千瓦升降機需要安裝多大電線功率60kw的額定電流I=P高絞機/1.732UcosΦ=60/1.732/0.38/0.8=60/0.53=172安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜35平方毫米,鋁電纜70平方毫米。
60Kw光伏發電需要多大電纜60Kw光伏發電需要55平方的電纜。
電功率計算公式:P=W/t=UI。
推導過程:為保險起見銅線選擇每平方5A鋁線選擇每平方2.5A。
電熱爐60kw用多少平方的電線60個千瓦用25平方銅線夠了,因?0000W÷(1.73×380×cosφ)=60000÷558.79=101.4A,(功率因數取0.25平方銅線在環境溫度30度時,電流是119A。
160kw需要多大電纜160千瓦的電機需要配185平方160KW按三相電源供電考慮,電流約286A,選185平方的銅芯線,根據使用環境來確定用什么型號的電纜。
60000w用多少平方銅芯線60000w用25平方銅芯線60000w=60kw計算60kW負載的額定電流Ie=60kW/(√3x380Vx0.=114A其中0.8是對負載功率因數的估算。
60千瓦兩相需要多少平方的電纜線用55平方的電纜。
電功率計算公式:P=W/t=UI。
推導過程:為保險起見銅線選擇每平方5A鋁線選擇每平方2.5A。
55平方的電纜(銅線)就可以承受275A電流。